#1 |
Матёрый пользователь
Регистрация: 10.05.2007
Сообщений: 529
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
![]() |
![]()
2М. Иванов
Хм... Спорить на тему ПСФ-70 в ВЛах не буду - истина ваша. А вот длина утечки что-то неправдоподобно большая. Со штыревыми не сталкивался. Но вдобавок мы не о них сейчас говорим. КП И НТ к консоли подвешены не за штыри (переменка не в счет).
__________________
Я - Энергетик :) Я на яндексе Последний раз редактировалось NeoN; 13.03.2008 в 01:03. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Матёрый пользователь
Регистрация: 12.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург, Россия
Сообщений: 326
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
![]() ![]() ![]() |
![]()
Проект КС-160 предусматривает использование почти исключительно штыревых изоляторов фарфоровых или полимерных. Тарельчатые изоляторы применяются только в порядке исключения. Поврежденные или дефектные изоляторы на существующих участках постоянного тока также обычно заменяются штыревыми ПСФ-70 или полимерными ПСПКр-70.
Касаемо рабочей нагрузки, у полимеров есть такое нехорошее свойство, под воздействием этой нагрузки они со временем деформируются (вытягиваются). Правда у совремнных полимерных материалов деформации сведены к минимуму, что вкупе с более совершенной технологией покрытия изолятора резиновым чехлом и стало причиной их победного шествия в энергетике. Что же касается нагрузок, то полимерные изоляторы выпускаются на те же нагрузки что и фарфоровые/стеклянные - 70 и 120 кН. Последний раз редактировалось М. Иванов; 13.03.2008 в 01:10. |
![]() |
![]() |
![]() |