Цитата:
	
	
		
			
				
					Сообщение от  Combine
					 
				 
				А чем вообще энергодиспетчер (ЭЧЦ?) занимается, если допустим участок только с одним родом тока? 
			
		 | 
	
	
 Он - диспетчер по электроэнергии. Если идут работы на КС или т/пс, то все заявки сходятся к нему на наличие работ. Он уже сам выбирает время работ, следит за отключение/включением секционных разъединителей, ППС (параллельных постов соединения), ПС (постов секционирования), ПОВ (пунктов отопления вагонов) и прочее. Без его команды ничего не отключают и не выводят/вводят в работу.
	Цитата:
	
	
		| 
			
				в зависимости от потребляемой мощности и потребности в ремонте может менять число работающих выпрямительных агрегатов.
			
		 | 
	
	
 Этого он сделать НЕ МОЖЕТ! 

 Может только команду дать на оперативные переключения. Хотя при авариях может самолично производить переключения.
Был у меня случай на Филях. 

 На подстанции сгорел автомат ВАБ 49. Так этот засранец запитывал 1 путь ОТ москвы. А грузопоток там мощный, добротный 

 И произошло всё это в ночь. Наших старших электромехаников вызвали конечно, но чё они там ночью спросоня сделают? 

 Тогда диспетчер принял решение произвести переключение по пункту параллельного соединения на Москве-Белорусской и на Кунцево. В итоге участок стал запитываться с двух сторон и напряжение несколько просело, зато все двигалось 

 А потом уже днем разобрались - держащая катушка кокого-то сгорела. Отправили на экспертизу - брак.