Блин, пошел с чайником экспериментировать))
Добавлено через 15 минут
Итак, смоделировал ситуации. Оборудование Smart-UPS 1500VA (чуточку больше киловатта выходной мощности), чайник на 2,4кВт.
1) Бесперебойник все время в сети (входное напряжение около 190, была включена релюха на повышение). Включил чайник — загорелся индикатор перегрузки и всё продолжало работать.
2) Бесперебойник в сети, включается чайник, пропадает сеть — пока была сеть - работал, при пропаже сети выбивает, все выключается.
3) Бесперебойник уже работает от аккмуляторов, включается чайник — выбивает.
4) Бесперебойник в сети, но выключен с кнопки, чайник предварительно включен, аккумуляторы подразряженны. Включаю бесперебойник с кнопки — индикатор перезагрузки, но все работает. Селфтеста от аккумуляторов не происходит (!), он сразу начинает их заряжать в перегрузе.
5) Бесперебойник вне сети, выключен. Чайник предварительно включен. Включаю бесперебойник — к моему изумлению он запускается, амперметр показал 89А, звук был с таким рокотом и треском, что мне больно стало, и через 1,5 секунды работы я это дело выключил) Мне трупик не нужен))
Как-то так.
|