Форум Trainsim  

Вернуться   Форум Trainsim > Разное > IT, компьютеры, электроника

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.03.2015, 02:19   #16
SmaiL
Матёрый пользователь
 
Аватар для SmaiL
 
Регистрация: 12.05.2009
Адрес: Кременчуг-пасс. Маневровая ветка, район элеватора
Сообщений: 5,802
Вы сказали Спасибо: 1,665
Поблагодарили 2,495 раз(а) в 1,080 сообщениях
SmaiL хороший собеседникSmaiL хороший собеседник
Отправить сообщение для SmaiL с помощью ICQ Отправить сообщение для SmaiL с помощью Skype™
По умолчанию

Блин, пошел с чайником экспериментировать))

Добавлено через 15 минут
Итак, смоделировал ситуации. Оборудование Smart-UPS 1500VA (чуточку больше киловатта выходной мощности), чайник на 2,4кВт.
1) Бесперебойник все время в сети (входное напряжение около 190, была включена релюха на повышение). Включил чайник — загорелся индикатор перегрузки и всё продолжало работать.
2) Бесперебойник в сети, включается чайник, пропадает сеть — пока была сеть - работал, при пропаже сети выбивает, все выключается.
3) Бесперебойник уже работает от аккмуляторов, включается чайник — выбивает.
4) Бесперебойник в сети, но выключен с кнопки, чайник предварительно включен, аккумуляторы подразряженны. Включаю бесперебойник с кнопки — индикатор перезагрузки, но все работает. Селфтеста от аккумуляторов не происходит (!), он сразу начинает их заряжать в перегрузе.
5) Бесперебойник вне сети, выключен. Чайник предварительно включен. Включаю бесперебойник — к моему изумлению он запускается, амперметр показал 89А, звук был с таким рокотом и треском, что мне больно стало, и через 1,5 секунды работы я это дело выключил) Мне трупик не нужен))
Как-то так.
SmaiL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2007, 12:00  
Яndex
Спонсор
 
 
Регистрация: 01.01.2007
Сообщения: 500


Реклама показывается изредка по случайному принципу
По умолчанию РЕКЛАМА

 
Старый 12.03.2015, 02:20   #17
Zabor
Разработчик
 
Аватар для Zabor
 
Регистрация: 01.02.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,927
Вы сказали Спасибо: 11,488
Поблагодарили 10,264 раз(а) в 3,837 сообщениях
Zabor хороший собеседник
По умолчанию

ИБП не угробь, там же наверно под 2 кВт.
__________________
Присылайте ваши сценарии в копилку msts.
Опыт - это нечто, что приобретается сразу после того, как это было нужно.
100% не предпринятых попыток обречены на провал.
Zabor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 02:21   #18
SmaiL
Матёрый пользователь
 
Аватар для SmaiL
 
Регистрация: 12.05.2009
Адрес: Кременчуг-пасс. Маневровая ветка, район элеватора
Сообщений: 5,802
Вы сказали Спасибо: 1,665
Поблагодарили 2,495 раз(а) в 1,080 сообщениях
SmaiL хороший собеседникSmaiL хороший собеседник
Отправить сообщение для SmaiL с помощью ICQ Отправить сообщение для SmaiL с помощью Skype™
По умолчанию

Та жив, жив
SmaiL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 02:25   #19
Zabor
Разработчик
 
Аватар для Zabor
 
Регистрация: 01.02.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,927
Вы сказали Спасибо: 11,488
Поблагодарили 10,264 раз(а) в 3,837 сообщениях
Zabor хороший собеседник
По умолчанию

1. Сети хватало на частичную компенсацию.
2. Пиковый перегруз инвертора.
3. То-же.
4. То-же, что в п.1, тестить аккумуляторы прошивка испугалась, ведь можно всё уронить.
5. Либо ИБП самоубийца, либо готов какое-то время потерпеть, потом отключится по тепловому режиму, если есть защита, ведь штатный аккумулятор длительно такой ток не выдержит, но лучше это не проверять =)).
__________________
Присылайте ваши сценарии в копилку msts.
Опыт - это нечто, что приобретается сразу после того, как это было нужно.
100% не предпринятых попыток обречены на провал.
Zabor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 02:29   #20
SmaiL
Матёрый пользователь
 
Аватар для SmaiL
 
Регистрация: 12.05.2009
Адрес: Кременчуг-пасс. Маневровая ветка, район элеватора
Сообщений: 5,802
Вы сказали Спасибо: 1,665
Поблагодарили 2,495 раз(а) в 1,080 сообщениях
SmaiL хороший собеседникSmaiL хороший собеседник
Отправить сообщение для SmaiL с помощью ICQ Отправить сообщение для SmaiL с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
потом отключится по тепловому режиму, если есть защита
Он отключится тогда, когда дорожки на плате погорят или когда сгорит сам инвертор)). АРС дохнут именно так, я это в другой теме описывал.
SmaiL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 02:29   #21
Zlodey
Инженер
 
Аватар для Zlodey
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Север
Сообщений: 6,866
Вы сказали Спасибо: 10,522
Поблагодарили 7,133 раз(а) в 2,453 сообщениях
Zlodey стоит на развилке (репутация по умолчанию)
По умолчанию

back и smart по сути одно и тоже, только у smart'а ещё и свой фильтр-стабилизатор в той цепи, которая работает напрямую (когда на входе есть напруга). Также он может быть просто на входе.

вот, нагуглил описание схем более-менее краткое и толковое http://youpk.ru/istochnik-bespereboy...ya-kompyutera/

Как-то на работе забылся, воткнул шнур МФУшки в UPS. Тот давай визжать, как свинья. Кое-как выдержал, но потом вывалился в ошибку (о чём сообщил индикатор), т.е. при отключении сети на питание от АКБ он не перейдёт.
__________________
Internet is for cat

Последний раз редактировалось Zlodey; 12.03.2015 в 02:36.
Zlodey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 02:35   #22
SmaiL
Матёрый пользователь
 
Аватар для SmaiL
 
Регистрация: 12.05.2009
Адрес: Кременчуг-пасс. Маневровая ветка, район элеватора
Сообщений: 5,802
Вы сказали Спасибо: 1,665
Поблагодарили 2,495 раз(а) в 1,080 сообщениях
SmaiL хороший собеседникSmaiL хороший собеседник
Отправить сообщение для SmaiL с помощью ICQ Отправить сообщение для SmaiL с помощью Skype™
По умолчанию

Кстати штатные аккумы от тоже нещадно гробит. Там ток 40А, и оте малютки просто закипают. Когда закипают, в этой комнате лучше не находится, бо от такого запаха (сера) можно просто убиться.
Я видел еще одного пациента, 2200ВА, у которого аккумуляторы вздулись и выгнули стальной корпус. Это очень большая неприятность в стойке)))

Добавлено через 1 минуту
Zlodey, а Онлайн должен спокойно переносить перегруз от того, что он "не заметит" пропажи сети? (все равно преобразование всегда) Мне тогда кажется, что он просто выключится сразу.

Цитата:
back и smart по сути одно и тоже, только у smart'а ещё и свой фильтр-стабилизатор в той цепи, которая работает напрямую (когда на входе есть напруга). Также он может быть просто на входе.
Ну это ясно, по этому они и мозговать должны одинаково, наверное..
SmaiL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 02:36   #23
Zabor
Разработчик
 
Аватар для Zabor
 
Регистрация: 01.02.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,927
Вы сказали Спасибо: 11,488
Поблагодарили 10,264 раз(а) в 3,837 сообщениях
Zabor хороший собеседник
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zlodey Посмотреть сообщение
back и smart по сути одно и тоже, только у smart'а ещё и свой фильтр-стабилизатор в той цепи, которая работает напрямую (когда на входе есть напруга)...
Скорее Smart и On-line, с учетом имеющейся смеси Smart-UPS On-line.

Традиционная для маркетинга каша блин =)).
__________________
Присылайте ваши сценарии в копилку msts.
Опыт - это нечто, что приобретается сразу после того, как это было нужно.
100% не предпринятых попыток обречены на провал.
Zabor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 02:56   #24
Zlodey
Инженер
 
Аватар для Zlodey
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Север
Сообщений: 6,866
Вы сказали Спасибо: 10,522
Поблагодарили 7,133 раз(а) в 2,453 сообщениях
Zlodey стоит на развилке (репутация по умолчанию)
По умолчанию

пора в форум электриков переименовываться

Цитата:
Сообщение от SmaiL Посмотреть сообщение
а Онлайн должен спокойно переносить перегруз от того, что он "не заметит" пропажи сети? (все равно преобразование всегда) Мне тогда кажется, что он просто выключится сразу
При отключении питания и с перегрузкой - упадёт сразу. Его прелесть только в том, что при наличии внешнего питания в него хоть лазерное МФУ, хоть электрообогеватели втыкай - ругаться не должен.

У бэков и смартов то сначала собирается схема на тест и заряд (т.е. через АКБ), из-за чего возникают проблемы при включенных в них потребителях большой мощности.

В порядке отступления от темы. У меня вот такая штука имеется http://habrahabr.ru/post/212559/ . Встраиваемый UPS 25-летней давности
__________________
Internet is for cat

Последний раз редактировалось Zlodey; 12.03.2015 в 03:02.
Zlodey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 20:21   #25
Zlodey
Инженер
 
Аватар для Zlodey
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Север
Сообщений: 6,866
Вы сказали Спасибо: 10,522
Поблагодарили 7,133 раз(а) в 2,453 сообщениях
Zlodey стоит на развилке (репутация по умолчанию)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zlodey Посмотреть сообщение
Особой разницы в какой последовательности включать сеть-фильтр-ибп или сеть-ибп (при наличии в нём розеток на выходе)-фильтр особой нет.
забыл дописать:
... но лучше в такой последовательности
сеть -> сетевой фильтр -> ибп -> комп.
Ибо, если случайно вырубишь фильтр или вдруг в нём выбьет предохранитель/один из предохранителей (да-да, их может быть два - один автомат, другой обычный плавкий), то нагрузку подхватит ИБП.

И ещё. В сам ИБП лучше включить только системник, монитор и внешние накопители, если у тех своё отдельное от компа питание. Будет меньше нагузка на АКБ и, соответственно, чуть больше времени на благополучное сохранение всего и вся и выключение ПК.
Всё остальное, что не скажется критично на работе при отключении питания, а также всю периферию с большим потреблением лучше просто воткнуть рядом в сетевик.
__________________
Internet is for cat
Zlodey вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо Zlodey за это полезное сообщение:
Старый 13.03.2015, 06:08   #26
Yolkin
Комендант-администратор
 
Аватар для Yolkin
 
Регистрация: 10.04.2007
Адрес: Иркутск, ст.Кая ВСибЖД
Сообщений: 16,491
Вы сказали Спасибо: 6,328
Поблагодарили 15,514 раз(а) в 3,785 сообщениях
Yolkin скоро прославитсяYolkin скоро прославится
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zlodey Посмотреть сообщение
... но лучше в такой последовательности
сеть -> сетевой фильтр -> ибп -> комп.
...
И ещё. В сам ИБП лучше включить только системник, монитор и внешние накопители, если у тех своё отдельное от компа питание.
...
Всё остальное, что не скажется критично на работе при отключении питания, а также всю периферию с большим потреблением лучше просто воткнуть рядом в сетевик.
Вот скорее всего именно так и сделаю.
Yolkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 17:46   #27
E.depo
Матёрый пользователь
 
Аватар для E.depo
 
Регистрация: 18.12.2009
Адрес: Московская обл.Наро-фоминск
Сообщений: 1,984
Вы сказали Спасибо: 2,186
Поблагодарили 1,016 раз(а) в 513 сообщениях
E.depo стоит на развилке (репутация по умолчанию)
Отправить сообщение для E.depo с помощью Skype™
По умолчанию

Только успевай аккумуляторы в UPS менять. Не надолго их хватает.
__________________
Train Simulator 2020 - TSW2 - Star Citizen
E.depo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 20:11   #28
Zabor
Разработчик
 
Аватар для Zabor
 
Регистрация: 01.02.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,927
Вы сказали Спасибо: 11,488
Поблагодарили 10,264 раз(а) в 3,837 сообщениях
Zabor хороший собеседник
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zlodey Посмотреть сообщение
...
Ибо, если случайно вырубишь фильтр или вдруг в нём выбьет предохранитель/один из предохранителей (да-да, их может быть два - один автомат, другой обычный плавкий), то нагрузку подхватит ИБП.
...
Представляю себе впечатления ИБП, подхватившего нагрузку от которой вынесло тепловую защиту фильтра .

Если её случайно торкнули в ИБП естественно.
__________________
Присылайте ваши сценарии в копилку msts.
Опыт - это нечто, что приобретается сразу после того, как это было нужно.
100% не предпринятых попыток обречены на провал.
Zabor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 18:59   #29
Фёдор Александрович
Матёрый пользователь
 
Аватар для Фёдор Александрович
 
Регистрация: 21.04.2015
Адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район
Сообщений: 550
Вы сказали Спасибо: 360
Поблагодарили 308 раз(а) в 169 сообщениях
Фёдор Александрович стоит на развилке (репутация по умолчанию)
По умолчанию

Цитата:
... но лучше в такой последовательности
сеть -> сетевой фильтр -> ибп -> комп.
У меня, на моей второй школьной работе головной компьютер уже лет семь по такой схеме подключен. В ИБП воткнут комп, монитор (LCD), лазерный принтер и сканер. Всё стабильно, никаких выбиваний автоматического преда в фильтре.
__________________
Мой путь неизведан, он в бездне туманной...
Фёдор Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 19:21   #30
Yolkin
Комендант-администратор
 
Аватар для Yolkin
 
Регистрация: 10.04.2007
Адрес: Иркутск, ст.Кая ВСибЖД
Сообщений: 16,491
Вы сказали Спасибо: 6,328
Поблагодарили 15,514 раз(а) в 3,785 сообщениях
Yolkin скоро прославитсяYolkin скоро прославится
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Фёдор Александрович Посмотреть сообщение
, лазерный принтер и сканер.
И даже при старте принтера не выбивает?

Пилот кстати навернулся - выключатель ёк. Чья-то умная голова вместо лепестков применила пайку, так что хрен заменишь на новый. Использую обычный удлинитель.
Yolkin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сценарий "М-Киевская - Нара" ,Маршрут "Москва-Киев" версия 1.0 полная zefov MSTS - Сценарии 66 11.08.2018 19:02
Прием поезда на боковой путь при маршрутном "белом", а выходном "красном" danil100 Железные дороги 19 17.02.2011 07:33
Ошибка при запуске сценария "Поломка локомотива" - маршрут "Демитров" Kakain MSTS - Сценарии 26 28.04.2010 09:14
Ищу схемы станций ("Горячий Ключ"-"Туапсе"-"Белореченская") pep MSTS - Маршруты 38 22.11.2007 18:57


Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
© 2001-2019, Администраторы и разработчики Клуба Trainsim
TopList Нажми для появления дома Trainsim на карте Intermap
Что это?