Ребят, мои извинения. Я был уверен, что ссылка прописалась в моём посту про ВАБы QF3,4,6. Теперь ссылка на пост, где я указывал на схему.
__________________
Я - Энергетик :) Я на яндексе |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Матёрый пользователь
|
![]()
А что за ВАБы? Как устроены?
Мне не понятно вот что - за счёт чего подстанция определяет, что на дальнем конце коротыш, а не полезная нагрузка?
__________________
битые писькели - (c)Yolkin |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Матёрый пользователь
Регистрация: 12.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург, Россия
Сообщений: 326
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
![]() ![]() ![]() |
![]()
ВАБ - выключатель автоматический быстродействующий. Гашение электрической дуги производится в воздушной дугогасительной камере, куда эта самая дуга направляется с помощью магнитного поля создаваемого отключаемым током ("магнитное дутьё"). Привод такого выключателя - электромагнитный. Применяется на тяговых подстанциях постоянного тока в распределительном устройстве 3,3 кВ. На фидерах (питающих линиях) контактной сети автоматические выключатели обычно устанавливаются по два последовательно (что и видно на схеме, приведенной NeoN-ом) для облегчения отключения слишком больших и слишком малых токов.
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Матёрый пользователь
|
![]()
Так в этом случае получается, что никак не отключим( Интересует переменка, ибо плечи больше.
И в каком месте КС подключается подстанция?
__________________
битые писькели - (c)Yolkin |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
Матёрый пользователь
Регистрация: 12.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург, Россия
Сообщений: 326
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Матёрый пользователь
|
![]()
Я так понял, что подстанций на одну секцию конташки две. Они подключаются в месте воздушного промежутка или где?
__________________
битые писькели - (c)Yolkin |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Матёрый пользователь
Регистрация: 10.05.2007
Сообщений: 529
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
![]() |
![]()
Поясню от себя все виды защит (хотя это уже профессиональные знания).
Виды релейной защиты:
Но есть 2 недостатка у нее: большая мертвая зона (если использовать только МТЗ) и низкое быстродействие. Интересный факт Ступени селективности имеют выдержку времени 0,3-0,5 сек.
К недостаткам можно отнести недостаточную чувствительность на протяженных линиях. Поэтому используют на средних и малых дистанциях.
Интересный факт Для защиты высоковольтных сетей реле мощности настраивают так, чтоб их действие происходило при направлении мощности КЗ ОТ шин В линию. При противоположенном направлении мощности (КЗ на линии отсутствует) реле не действует. Недостатки: наличие мертвой зоны, большой выдержки времени. Но они исчезают, если скрестить ее с ТО ![]()
У продольной недостаток в соединении трансформаторов тока между собой проводами. Интересный факт Рекомендуется применять в сетях 110-220 кВ на расстояния до 10-15 км. Поперечная защита сравнивает токи в двух параллельных линиях. Недостаток: после вывода из работы линии под КЗ нужно вручную восстанавливать блокировку, т.е. линия должна иметь резервную защиту. Еще один недостаток - аж две (!) мертвых зоны. Интересный факт Рекомендуется применять в сетях 35-110 кВ, в трех фазном исполнении при больших токах замыкания на землю, в двухфазном - при малых. Фух... ![]()