Нет, воздушный промежуток.
Цитата:
Т.к. 2 тяговые подстанции не могут идеально работать в одном режиме, выдавая одинаковое напряжение в К/С, на этом самом воздушном промежутке возникает разность потенциалов, и на лыже токоприемника, когда он касается двух проводов, возникает электрическая дуга (молния).
|
На постоянке, кроме особых случаев, когда например сопрягаемые секции питаются от подстанций отосящихся к разным ЭЧ, разность потенциалов на воздушном промежутке отсутствует. Искрение же в этом месте происходит в тот момент, когда один из контактных проводов начинает подниматься и выходить из зоны контакта с токоприемником. Тогда рвется цепь тока и, естественно, возникает искра. На переменке, при больших перетоках по контактной сети, в середине межподстанционной зоны действительно может устраиваться разрыв и тогда разность потенциалов на подвесках воздушного промежутка может быть значительной. Естественно при этом наблюдается сильное искрение. Если разность потенциалов настолько велика, что есть опасность пережога провода то вместо воздушного промежутка устраивается нейтральная вставка.