Насколько я понял, при переменном токе к каждой секции контактной сети пдключается одна из фаз. А как добиваются равномерной нагрузки всех трех фаз?
Полной симметрии нагрузок, естественно, на переменном токе не бывает, как раз в силу такого подключения. Это один из недостатков системы электрификации на переменном токе.

Цитата:
Про подстанции постоянного тока я вообще не имею представления - там что, стоят трехфазные выпрямители? И куда подключаются провода от рельсов для замыкания цепи?
Если на переменном токе подстанции, фактически, трансформаторные (плюс аппараты защиты и телеуправления), то на постоянном токе ещё есть выпрямители. Т.е. трансформаторы на подстанции пост. тока трёхфазные, схем выпрямления может быть несколько, основная раньше была 12-пульсовая. Потом ещё на подстанции находится сглаживающий реактор и аппараты защиты, которые гораздо серьёзнее, чем на переменном токе - т.к. токи больше.

В контактную сеть напряжение подаётся по питающему и отсасывающему фидерам (первый подключён к КС, второй к рельсам).