Цитата:
Сообщение от Raskolnikov
1). По какому принципу работают тяговые подстанции? Насколько я понял, при переменном токе к каждой секции контактной сети пдключается одна из фаз. А как добиваются равномерной нагрузки всех трех фаз?
|
Обычно у нас на каждой подстанции нагружены две фазы, одна питает тяговую сеть слева от подстанции, другая - справа. Соответственно еще одна фаза остается разгруженной. Что бы сделать нагрузку на все три фазы более равномерной разгруженные фазы на подстанциях чередуют. Например, на одной подстанции разгружена фаза В, на следующей С, на третьей А и потом в обратную сторону А - С - В. Однако число подстанций редко бывает кратно трем, да и нагрузки на их плечах питания обычно не бывают равными. Поэтому, как справедливо отметил Слесарь, равномерной загрузки добиться никогда не удается. В качестве альтернативного варианта на подстанциях можно устанавливать специальные трансформаторы, которые преобразуют систему из трех векторов напряжений сдвинутых на угол 120 градусов в систему из двух векторов, угол между которыми равен 90 градусов (схема Скотта). В этом случае чередовать подстанции уже нет необходимости и при большом числе подстанций неравномерность загрузки фаз будет стремиться к нулю.
Цитата:
И куда подключаются провода от рельсов для замыкания цепи?
|
К "минусу" выпрямителя через сглаживающий реактор, а контактная сеть - к "плюсу".