Показать сообщение отдельно
Старый 02.06.2008, 10:51   #210
NeoN
Матёрый пользователь
 
Регистрация: 10.05.2007
Сообщений: 529
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
NeoN стоит на развилке (репутация по умолчанию)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
NeoN,
Значит получается, что раз нейтраль не заземлена 6 KV изолирована от земли? Надо будет изучить, интересный момент, т.е. при пробое изолятора на землю ничего не произойдет, пока не пробьется следующий на другой фазе, очень заинтересовало, поищу информацию.
Почему не пойдет? Еще как пойдет! У нас один монтер года 3 назад именно под напряжение СЦБ попал, под шаговое.
-----

Цитата:
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
"Тктпвк", тут не понял, почему тяговой, причем тут тяговая подстанция, ну фиг с ним с его названием, интересно как он выглядит и имеет ли эти самые неоновые лампочки сигнализации высокого напряжения.

Ни в чем себе не отказывай
-----

Цитата:
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
Дроссель-трансформатор это только в сборе, когда два дросселя соединены средними отводами, и то у них физически разные сердечники, это уже совсем не трансформатор в "чистом виде".
Абсолютно согласен.

Цитата:
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
Кроме того, он даже в сборе ничего никуда не трансформирует, просто фильтрует переменные токи сигнализации, чтоб их не шунтировали тяговые цепи, это как раз функция дросселя, пусть даже симметричного.
Всё верно.
-----

Цитата:
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
Дело тут не в отношении мощностей обмоток, первичная (к которой подводится энергия от генератора переменного тока) всегда будет мощнее, т.к. на ней "висит" как полезная мощность, так и потери самого трансформатора, причем повышающий он или понижающий значения не имеет, если говорить про мощности.
Согласен.

Цитата:
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
Думаю раз тебе так объясняли работу этих трансформаторов в режиме КЗ они именно слаботочные и конструктивно имеют избыточное охлаждение (вероятно масляные) для предотвращения перегрева и разрушения обмотки при КЗ.
Это любой трансформатор делает. Сглаживание КЗ - одна из основных функций трансформаторов на жд.

Цитата:
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
Тоже интересный факт из устройства ЖД - получается при перегрузках/замыканиях в нагрузке, перед такими трансформаторами не будут перегорать предохранители или срабатывать БВ обычно защищающие трансформатор с высокой стороны.

Отчетливо видно, что БВ нет. Их нигде нет с высокой стороны. Только предохранитель. А нагрузку отключает выключатель нагрузки ВНП-М1-10/630-20 (разъединитель РВФ3).

Цитата:
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
Значит, цепь питания СЦБ может продолжать работать даже при межфазном замыкании, при этом одна не замкнутая фаза совместно с двумя другими временно ставшими одной (второй) фазой будет продолжать запитывать устройства СЦБ, пусть даже пониженным напряжением.
Что и требовалось доказать.

Цитата:
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
Узлы СЦБ при соответствующем запасе (при наличии стабилизации, например или соответствующем подборе параметров применяемых реле) смогут сохранять работоспособность.

Если все так, то это отчасти объясняет, почему нейтраль изолирована от земли, раз там обмотки включены треугольником.
Вот и разрешилась тема!!!
__________________
Я - Энергетик :) Я на яндексе
NeoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2007, 12:00  
Яndex
Спонсор
 
 
Регистрация: 01.01.2007
Сообщения: 500


Реклама показывается изредка по случайному принципу
По умолчанию РЕКЛАМА