Цитата:
	
	
		
			
				
					Сообщение от  _Павел_
					 
				 
				Ну в общем для любой КС пожн брать любые "задники" я так понимаю? хоть в паке с переменкой, хоть с постоянкой 
			
		 | 
	
	
  Нет. Любые нельзя. Речь шла только о ЛЭП 10 кВ. А есть еще усиливающие провода, ЛЭП 27.5 кВ. К любой КС подходят только ЛЭП 10 кВ, волновод и оптоволоконный кабель. Усиливающие провода КС постоянного тока подвешиваются на 2х изоляторах и их бывает 1, 2 или 3. Усиливающий провод КС переменного тока подвешивается на 3-х изоляторах, обычно он только один, но часто он состоит из 3-х проводов меньшего сечения, скрепленных зажимами. ЛЭП 27.5 кВ применяется на КС переменного тока для питания контактной подвески и, иногда, сторонних потребителей. Я тут не могу не сказать, что вообще количество изоляторов в гирлянде может варьироваться в зависимости от 
типового проекта данной КС и зависит от типа изоляторов. Бывает что 27.5 кВ крепится  на 4 или 5 изоляторов, а усиливающие провода КС постоянного тока - на 3 изолятора. Так что это позволяет вам использовать в ТРС сплайны 27.5 кВ, скажем, для имитации усиливающих проводов на постоянке. Надеюсь я вас не запутал