Хм...Диссернет, если уж речь об этой организации зашла, необоснованных
претензий не выдвигает.


СП 122.13330.2012
Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97
СВОД ПРАВИЛ. ТОННЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОДОРОЖНЫЕ.

7.2.5.12 В железнодорожных тоннелях двери притоннельных сооружений, вентиляционные заслонки, крепления технологического оборудования к обделке тоннеля и т.д. должны быть спроектированы так, чтобы выдержать ударную волну давления ±2000 Па для случая движения со скоростью до 100 км/ч и ±4000 Па - для случая движения поездов с более высокой скоростью.