Цитата:
Сообщение от alexcat
Отличается. Скоростью нарастания, на которую и реагирует дифференциальная защита.
|
Это работает далеко не всегда. Скорость нарастания тока КЗ тоже зависит от расстояния до подстанции.
Есть метод борьбы с обледенением КС путём её КЗ. Ну а место КЗ расссчитывается из условия протекания длительного тока, на который рассчитана КС.
Кстати, в своё время был сильно поражён разницей в материалоёмкости КС постоянного и переменного тока.
Например, для переменного тока почти всегда достаточно подвески типа М-120+МФ-100 (медный несущий трос сечением 120 кв.мм плюс медный фасонный контактный провод сечением 100 кв.мм), а на тяжёлых участках постоянного тока бывают подвески и М-120+2(МФ-120)+3(А-185) (т.е., плюс ещё три усиливающих алюминиевых провода сечением 185 кв.мм, они подвешены в стороне от оси пути).