Цитата:
Сообщение от Colonel_Abel Посмотреть сообщение
На компьютер не поступает сигнал, что контакт замкнулся, а он замкнулся, но сигнала нет из за грязи на контакте. Это так, для примера.
Это не из-за грязи. Объясню ниже. А вообще слесарям спирт выдают? Сомневаюсь.

Цитата:
Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
Вероятнее всего, в Вашем случае просто неправильный выбор аппарата проектировщиками.
Именно. Применение открытых контактов в слаботочных цепях - явная ошибка. В релейных схемах эти контакты работают надежно благодаря протеканию через них довольно приличных токов и, соответственно, самоочищению. В системах с МСУД этого не происходит, контакты покрываются пленкой окислов и перестают работать. Там нужны герконы или бесконтактные датчики. Не будешь же на каждом ТО-2 все контакты спиртом протирать.
alexcat вне форума   Ответить с цитированием