Цитата:
Сообщение от Zabor Посмотреть сообщение
У механизма не хватает силы прижима контакта и он разогревается...
И ещё начинает греться после нескольких(иногда и после одной) отсечек по КЗ. Я уже много-много таких разбирал. Контактная группа слабовата для 16 А, это ты прав, и при отсечке на контактах образуются навары(иногда один из контактов просто исчезает), площадь контактирования резко уменьшается, вот и разогрев.
__________________
Электрослужба ОГЭ/СРК-1
Ник GeneZone® зарегистрирован

Последний раз редактировалось GeneZone; 11.11.2012 в 15:22.