Выкини ты этот анахронизм, при всём моем уважении к старому доброму советскому 10А эти автоматы длительно выдержать не могут, изначально они были на 6,3А, вот те вечные, но потом кто-то видимо подал рацуху - пластинку сделали более толстотой, диаметр провода в расцепителе увеличили, а вот про контакт забыли.

У механизма не хватает силы прижима контакта и он разогревается, винтик вплавляется в пластмассу, контакт с колодкой нарушается, что его и добивает, были варианты с карболитом, но это не в силах исправить изъян проектирования, вони заметно больше только стало.

Дин-рейка стоит копейки, автоматы правда не совсем копейки, если ABB или LEGRAND, но оно того стоит - забудешь о проблеме.

* - если у тебя там по нулю пара колодок их можно спокойно выбрасывать, понадобится только входной дифавтомат на 25А и 2Х16А