Показать сообщение отдельно
Старый 05.11.2012, 12:02   #11
Zabor
Разработчик
 
Аватар для Zabor
 
Регистрация: 01.02.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,938
Вы сказали Спасибо: 11,499
Поблагодарили 10,291 раз(а) в 3,846 сообщениях
Zabor хороший собеседник
По умолчанию

Это ограничитель тока, кнопка с другой стороны должна быть.

Не парься, перепаяй коричневый провод с верхней по фотке клеммы (где скол) на нижнюю, т.е. коричневый из приходящего кабеля пойдет на коричневый провод, который дальше идет на выключатель.

А фильтр хороший такой есть варистор и тепловой расцепитель, который у тебя со сколом, толку от него кот наплакал, если "вдеть", к примеру 380В варистор разорвет на куски в три раза быстрее чем этот "автомат" успеет отключиться.

Защищает тепловой расцепитель от перегрузки, если ты натыкаешь в него например три печки + чайник + СВЧ печку.

Для компьютера он совершенно бесполезен.

Добавлено через 2 минуты
Опоздал =)), перепаять на нижнюю клемму два коричных провода вместе это тоже самое, что предлагает alexcat, только проще для неподготовленного "электрика".
__________________
Присылайте ваши сценарии в копилку msts.
Опыт - это нечто, что приобретается сразу после того, как это было нужно.
100% не предпринятых попыток обречены на провал.
Zabor вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо Zabor за это полезное сообщение:
Старый 01.01.2007, 12:00  
Яndex
Спонсор
 
 
Регистрация: 01.01.2007
Сообщения: 500


Реклама показывается изредка по случайному принципу
По умолчанию РЕКЛАМА