Какие именно характеристики интересуют? Длина пути утечки, тогда 500 см для штыревых подвесных фарфоровых и 600 см для аналогичных полимерных. Формулы для расчета потребной длины пути утечки можно найти в любом справочнике. В качестве примера приведу частое использование подвесных изоляторов ПСФ-70 - 3/0,5 и ПСПКр-70 - 3/0,6 на воздушных линиях 10 кВ, амплитудное значения напряжения в которых часто превышает упомянутые мною 15 кВ.