Цитата:
Сообщение от Hetak Посмотреть сообщение
А на "нуле" в квартире и 70В может быть и 90...
.
OFFTOP: Ну если это так, то значит сопротивление петли "фаза-ноль" слишком велико (гораздо больше допустимых 2 Ом). Причина может быть скорее всего в плохом контакте или на нулевом выводе трансформатора в ТП, или в РП при вводе в дом, или в РЩ на лестничной площадке. А вообще при такой ситуации надо вызывать службу РЭС, они обязаны устранить неисправность. Вообше-то я практически не сталкивался с ситуацией, когда напряжение на "нуле" было бы таким высоким относительно "земли", ну если только ноль совсем отгорит. Обычно бывает небольшой потенциал (до 5 В), но при этом протекает большой ток при соединении "нуля" и "земли"(разностный ток при "перекосе фаз")
Заземление лучше всего присоединить к арматуре (но не к трубам отопления, водоснабжения, и уж, тем более не газоснабжения. По ПУЭ это запрещено. Современные дома имеют(или по крайней мере должны иметь) отдельную шину защитного заземления, особенно при применении УЗО.
__________________
Электрослужба ОГЭ/СРК-1
Ник GeneZone® зарегистрирован
GeneZone вне форума   Ответить с цитированием