Форум Trainsim

Форум Trainsim (http://www.trainsim.ru/forum/index.php)
-   Видео и фото (http://www.trainsim.ru/forum/forumdisplay.php?f=10)
-   -   зачем они это сделали?? (http://www.trainsim.ru/forum/showthread.php?t=13827)

arturSS 23.03.2011 00:17

зачем они это сделали??
 
[url]http://www.youtube.com/watch?v=R8lPFiym7X8&feature=related[/url]

:eek:???

Сан Саныч 23.03.2011 02:19

Перед началом работы на контактной сети со снятием напряжения производится постановка заземляющей штанги. В данном случае работники, видимо, забыли предварительно снять напряжение.
«По уму» результат должен был выглядеть так:
[URL=http://s39.radikal.ru/i085/1103/b2/abc6752d9444.jpg][IMG]http://s39.radikal.ru/i085/1103/b2/abc6752d9444t.jpg[/IMG][/URL]
Рисунок из книги «Электровоз. Управление и обслуживание».

TRam_ 23.03.2011 02:27

Вот что значит соблюдение техники безопасности. А то б кого-то пожарило...

extravert 23.03.2011 02:27

И довольный голос за кадром: "Вот и всё..." Наверно он знал про напряжение.;)

TRam_ 23.03.2011 02:39

Ну конташку, думаю, экономичнее резать ножницами, если уж собирались её снимать. А тут наверно радостное ожидание тяжелого трудного дня, который вот только что казался не таким напряжённым.

Ромыч РЖДУЗ 23.03.2011 10:36

Так я что-то не понял???
Мужик то этот жив остался???:eek:

Yolkin 23.03.2011 13:09

Блин. Аж вздрогнул.

Индус вспомнился из известного ролика.

Im-Ho-Tep 23.03.2011 13:13

[QUOTE=Ромыч РЖДУЗ;248905]Мужик то этот жив остался???:eek:[/QUOTE]
По идее, если штанга исправна и заземление правильно наложили - чего ему сделается (разве что только в штаны наложил).

Yolkin 23.03.2011 13:44

А чего там шапку на земле в конце показывают? Слетела? Или это другое что?

SKY LINE 23.03.2011 18:17

Дык они вроде в касках все были, значит шапка лежала уже.. Вспоминается серия мегаремонта по найшнл географик, где в америке чинят магистральные линии на 500 тысяч вольт без снятия напряжения с вертолета.

GeneZone 23.03.2011 18:20

[QUOTE=TRam_;248884]Вот что значит соблюдение техники безопасности. А то б кого-то пожарило...[/QUOTE]

А еще это называется невыполнение технических мероприятий...

1. Отключить электроустановку и принять меры, исключающие самопроизвольную или ошибочную подачу напряжения.
2. Вывесить запрещающие плакаты.
3. [COLOR="red"][B]Проверить отсутствие напряжения.[/B][/COLOR]
4. [COLOR="Yellow"][B]Произвести наложение заземления.[/B][/COLOR]
5. ...

Im-Ho-Tep 23.03.2011 18:51

То что организация проведения работ далеко не на высоте - нет вопросов, но даже первые три пункта к непосредственным производителям работ не имеет никакого отношения, а целиком и полностью "заслуга" руководителя работ и, по первому пункту, энергодиспетчеров.
Кстати - это не общие правила из ПЭУ до 1 КВ? Просто, честно говоря - смутно представляю себе вывешивание плакатов (как и некоторые прочие моменты), скажем, на ЛЭП 500 кВ в частности и на распределенной электросети вообще?

stef 23.03.2011 19:05

У нас,по Бештау,ЭЧКовец так же штангу вешал(ещё постоянка была).Первыми его словами,когда он из кустов вылез,были:"А что,напрругу ещё не сняли?"

GeneZone 23.03.2011 19:34

[QUOTE=Im-Ho-Tep;249036]Кстати - это не общие правила из ПЭУ до 1 КВ? Просто, честно говоря - смутно представляю себе вывешивание плакатов (как и некоторые прочие моменты), скажем, на ЛЭП 500 кВ в частности и на распределенной электросети вообще?[/QUOTE]

Это требования Правил Технической Эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), как до 1000 В, так и выше 1000 В. Вывешивание плакатов, имеется ввиду на коммутационной аппаратуре (рубильниках, автоматических выключателях, секционных разъединителях и т.д.), а конечно не на ЛЭП:).

[QUOTE=Im-Ho-Tep;249036]То что организация проведения работ далеко не на высоте - нет вопросов, но даже первые три пункта к непосредственным производителям работ не имеет никакого отношения, а целиком и полностью "заслуга" руководителя работ и, по первому пункту, энергодиспетчеров.[/QUOTE]

Но ведь каждый электромонтёр имеющий группу по электробезопасности, тоже подвергается проверке знаний ПУЭ, ПТЭ/ПТБ. Правила то, для всех одинаковые. Перед началом работ электромонтёр(производитель работ) также должен выполнить технические мероприятия. Начальство начальством, а о своей ..опе надо думать самому, если не хочешь жареным быть.
Так что, налицо нарушения правил с обеих сторон...

Im-Ho-Tep 23.03.2011 19:50

Ни разу не видел, чтобы энергодиспетчеры, при дистанционной форме отключения электроэнергии, вывешивали где-бы то ни было плакаты или предпринимали меры (в физическом смысле) против ошибочного включения. Да, у них есть регистраторы переговоров, предупреждения на мнемосхеме и пр., но в буквальном смысле требований - ничего подобного лично я не видел.