ИБП переключается при отсутствии внешнего питания 40мс (если верить документации), время переключения на батареи 2-15мс. Итого, на выходе нет питания примерно 42 - 55мс. Т.е. качественный и правильно подобранный по мощности БП этот временной лаг должен пережить без отключения (но это не точно).
Если же говорить о самом БП компьютера, то всё зависит от его качества (в частности, от ёмкости ВВ-кондёров, стоящих на входе, и предназначенных для сглаживания колебаний) и от нагрузки на него. У меня на работе в качестве терминала стоит офисный dell (там вся плата питается от 8pin вместо привычных 24+4/8), так он умудряется несколько секунд держать без ИБП. Какая-нибудь игровая сборка, особенно, если она под нагрузкой в этот момент, вырубится сразу, какой блок ни ставь. |
[QUOTE=Zlodey;611040]
У меня на работе в качестве терминала стоит офисный dell (там вся плата питается от 8pin вместо привычных 24+4/8), так он умудряется несколько секунд держать без ИБП. [/QUOTE] А какие там емкости в выпрямителе 220В? |
[QUOTE=Zlodey;611040]У меня на работе в качестве терминала стоит офисный dell (там вся плата питается от 8pin вместо привычных 24+4/8), так он умудряется несколько секунд держать без ИБП.[/QUOTE]
Рядом стоит не менее офисная помойка с ноунэйм - БПшкой, так она бывает, болезненно реагирует даже на переключение ИБП. [QUOTE=КЕ;611041]А какие там емкости в выпрямителе 220В?[/QUOTE] Миль пардон за придирчивость, но непосредственно выпрямитель не имеет в своём составе ёмкостей (если не считать ёмкость диодов). Если речь о ВВ-кондёрах, то в офисных маломощных блоках стоят от 300мкф. В любом серьёзном аппарате эта цифра в десяток раз больше. Или речь о том дэлле? Я его не вскрывал, пока работает и на гарантии, так что не подскажу. |
Нашел такие нормы - должен держать 50% (до 110 В) просадку в течение 0,1 с:
[img]https://i.ibb.co/rQgrp8k/image.png[/img] ([URL="https://paginas.fe.up.pt/~asousa/pc-info/atxps09_atx_pc_pow_supply.pdf"]скачать[/URL]) Что должно произойти в случае полного отключения, тут не сказано. Но по типовой емкости входного фильтра (1 мкФ на 1 Вт) можно грубо прикинуть, что в зависимости от нагрузки на процессор и диск комп продержится где-то в диапазоне от 10 до 100 мс. Личный опыт, в целом, подтверждает эти соображения: мигание света, заметное глазу (порядка 0,1 с) приводит к перезагрузке через раз. |
Понятно. То есть с нормальным ИБП с релейным переключением можно не бояться!))
Кстати, померил ток от батареи 12 В в ИБП - при срабатывании за 10А прыгает, хотя комп не нагружен почти. |
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot