Имеется фильтр типа Pilot модели Powercube SPG-8, в котором всякая мелочь (лампа, колонки и тп, совместной мощностью ватт 100 максимум)
Имеется бесперебойник Back Comfo Pro 600, в который подключён комп.

Таким образом заняты 2 настенные розетки.

Хотелось бы освободить одну розетку и подключить приборы один через другой (ИБП через Пилот или наоборот), но я где-то слышал, что при их совместном использовании могут быть проблемы.

Что скажут просвещённые люди?

ВIGMAN
11.03.2015, 19:23
У меня два ИБП cyberpower 1350avr, от обоих идут по несколько пилотов (как от батареи так и напрямую без участия батареи), всё работает и не чего ещё не выбивало (тьфу, тьфу, тьфу), так что не бойся подключайся и не думай.

SmaiL
11.03.2015, 19:27
Колонки могут хлопать, когда на бесперебойнике будут реле переключаться. По крайней мере у меня с относительно дешевыми логитечами так и было.

Zabor
11.03.2015, 19:51
У меня CyberPower BR850ELCD + Pilot аля "рАзеток многА и выключатель с лампочкой" - ничего не щелкает, колонки самые простые Genis, а вот релюхи AVR после апгрейда местной ПС 110/6 щелкают постоянно, "попали" в 212-215 В заразы, самый противный для него порог, когда он то повышает, то байпас, надо кого-то убить за это. :D

Сложность разве что в распределении нагрузок - в пилот с поддержкой можно/нужно воткнуть системник, монитор, кого-то мелкого, но боящегося пропадания сети типа метеостанции и, например колонки.

А вот лазерный принтер лучше напрямую в сеть, тут есть подводный камень, тот-же CyberPower у меня измеряет защищенную нагрузку и при наличии сети - орет благим матом когда принтер разогревается. Теперь придется либо удлинять принтер до "прямых" розеток ИБП или заменять блок "прямых" розеток, привинченных сзади на столе на блок с заземлением и туда его переключать.

Привернул по дурости простой, без земли для адаптера настольного телефона и двух зарядок от мобил, теперь вот пожалел.

Yolkin
11.03.2015, 20:08
У меня два ИБП cyberpower 1350avr, от обоих идут по несколько пилотов (как от батареи так и напрямую без участия батареи), всё работает и не чего ещё не выбивало (тьфу, тьфу, тьфу), так что не бойся подключайся и не думай.
Обнадёживающе.
Колонки могут хлопать, когда на бесперебойнике будут реле переключаться. По крайней мере у меня с относительно дешевыми логитечами так и было.
Это не проблема - колонками я редко пользуюсь, а когда не пользуюсь - выключаю.
У меня CyberPower BR850ELCD + Pilot аля "рАзеток многА и выключатель с лампочкой" - ничего не щелкает, колонки самые простые Genis, а вот релюхи AVR после апгрейда местной ПС 110/6 щелкают постоянно, "попали" в 212-215 В заразы, самый противный для него порог, когда он то повышает, то байпас, надо кого-то убить за это. :DОпять обнадёживающеСложность разве что в распределении нагрузок - в пилот с поддержкой можно/нужно воткнуть системник, монитор, кого-то мелкого, но боящегося пропадания сети типа метеостанции и, например колонки.Системник, монитор, внешний USB-адаптер для харда, электронные часы и лампа-сберегайка на 10 ватт - пойдёт?А вот лазерный принтер лучше напрямую в сеть, тут есть подводный камень,
Принтера вообще нет никакого.

Zabor
11.03.2015, 20:28
Системник, монитор, внешний USB-адаптер для харда, электронные часы и лампа-сберегайка на 10 ватт - пойдёт?

Конечно пойдет, главное удержаться от соблазна торкнуть туда еще что-то мощное, ибо "надо сейчас, а до другой точки не дотянуть" и забыть, как я принтер. :D

Yolkin
11.03.2015, 20:35
Для чего-нибудь мощного я вторую стенную розетку оставлю.

SmaiL
11.03.2015, 22:32
Конечно пойдет, главное удержаться от соблазна торкнуть туда еще что-то мощное, ибо "надо сейчас, а до другой точки не дотянуть" и забыть, как я принтер. :D
Однажды тестили бесперебойник АРС Smart UPS 1500VA (это 1кВт) включив в него 2кВт чайник)) Ничего, вскипятил, жалуясь на перегрузку.

Zabor
12.03.2015, 00:02
Ну я и холодильником издевался, не всякий раз, но на второй-третий прокручивает, а дальше фигня около 150 Вт. :)

Zlodey
12.03.2015, 00:39
Лазерные принтеры через ИБП подключать не рекомендуется.
У них достаточно большая пиковая мощность (потребления). И при включении они любят разогреваться/ещё какой дурью страдать. Если нет физического выключателя, при запитке принтер не даст ИБПхе протеститься и подзарядиться спокойно.
Сканеры тоже не советуют.
Струйники, вроде как можно, и даже нужно. Или в случае отключения сети голову доводить до парковочной точки.

Нужно ещё отметить, что ИБПхи бывают разных схем и разных мощностей.
- Back
- Smart
- OnLine / Dual
С последним не должно быть проблем с принтером при включении. Но при отвалившейся питающей сети они таки возникнут.
Можно использовать с лазерниками серверные ИБПхи больших мощностей, но это тоже нехорошо - лишний износ.

Особой разницы в какой последовательности включать сеть-фильтр-ибп или сеть-ибп (при наличии в нём розеток на выходе)-фильтр особой нет.

Zabor
12.03.2015, 00:56
Естественно не рекомендуется, но когда очень надо было распечатать документ по работе и с ним бежать на встречу (я типа на работе, весь в трудах) сошло и забылось, о чем взбешенный ИБП предупредил при следующем включении принтера =)).

SmaiL
12.03.2015, 01:16
С последним не должно быть проблем с принтером при включении. Но при отвалившейся питающей сети они таки возникнут.

С чего бы это? Проблем вообще ни с чем не будет, если ибп выдерживают мощность.

запитке принтер не даст ИБПхе протеститься и подзарядиться спокойно.
Тоже спорно. При селф тесте вся техника работает исправно, даже в пиковых нагрузках. К тому же, когда акки садятся, то ИБП выключается. А когда появляется напряжение в сети, то ИБП проводит селф тест и включается. Если выключить ИБП, то то и в выключенном состоянии заряжается. По крайней мере так в АРС.

Zabor
12.03.2015, 01:36
Ты смотришь с позиции ИБП от 1 кВт, "классика жанра" 300-500-850 В*А, при включении именно ИБП и включенном через него принтере принтер естественно бросится греть печку (лазерный) и с вероятность 90% завалит ИБП по перегрузке инвертора, даже если тот пусковой ток как-то переживет не выпав в защиту.

Добавлено через 8 минут
Вот у Дениса Back Comfo Pro 600 - 360 Вт, уверен, что лазерный принтер уложит его по перегрузке при попытке включения, не то, что при тесте батареи, до него даже не дойдет.

Если отключить принтер своим выключателем или вилкой, т.е. чтобы он не грузил сразу при включении ИБП - может и обойдется, мой CyberPower BR850 когда принтер разогревается и когда "подтапливает" при печати просто истошно пищит, предупреждая, что если сейчас сеть ляжет - он откинется по перегрузке.

Хотя и при сети если сам не отключит нагрузку, а принтер будет постоянно топить =)) - тупо спалит трансформатор, вместе с AVR.

SmaiL
12.03.2015, 01:36
Ну про селф тест да, допустим, согласен.
Но вот по этому пункту вообще не вижу разницы

- Back
- Smart
- OnLine / Dual

Zabor
12.03.2015, 01:56
Back рухнет по перегрузке при переключении на батарею, "умный" будет ругаться сразу, OnLine тоже сразу будет ругаться на превышение мощности инвертора, вопрос сколько позволит превышать, возможно, принтер разогреется и отключит свою жаровню, дальше (при печати) он её сравнительно редко включает и на короткое время, Smart не помню, что такое =)).

Добавлено через 7 минут
А нашел, - в части перегрузки тоже самое, что OnLine, только с двойным преобразованием.

Итого разница ИМХО в том, что Back с большой долей вероятности (зависит еще и от схемотехнического решения в нем самом) сможет пережить лазерный принтер при наличии сети, остальные в зависимости от прожорливости принтера и предела терпения в части перегрузки.

* - при условии, что принтер изначально перегружает ИБП разумеется.

SmaiL
12.03.2015, 02:19
Блин, пошел с чайником экспериментировать))

Добавлено через 15 минут
Итак, смоделировал ситуации. Оборудование Smart-UPS 1500VA (чуточку больше киловатта выходной мощности), чайник на 2,4кВт.
1) Бесперебойник все время в сети (входное напряжение около 190, была включена релюха на повышение). Включил чайник — загорелся индикатор перегрузки и всё продолжало работать.
2) Бесперебойник в сети, включается чайник, пропадает сеть — пока была сеть - работал, при пропаже сети выбивает, все выключается.
3) Бесперебойник уже работает от аккмуляторов, включается чайник — выбивает.
4) Бесперебойник в сети, но выключен с кнопки, чайник предварительно включен, аккумуляторы подразряженны. Включаю бесперебойник с кнопки — индикатор перезагрузки, но все работает. Селфтеста от аккумуляторов не происходит (!), он сразу начинает их заряжать в перегрузе.
5) Бесперебойник вне сети, выключен. Чайник предварительно включен. Включаю бесперебойник — к моему изумлению он запускается, амперметр показал 89А, звук был с таким рокотом и треском, что мне больно стало, и через 1,5 секунды работы я это дело выключил) Мне трупик не нужен))
Как-то так.

Zabor
12.03.2015, 02:20
ИБП не угробь, там же наверно под 2 кВт. :)

SmaiL
12.03.2015, 02:21
Та жив, жив :D

Zabor
12.03.2015, 02:25
1. Сети хватало на частичную компенсацию.
2. Пиковый перегруз инвертора.
3. То-же.
4. То-же, что в п.1, тестить аккумуляторы прошивка испугалась, ведь можно всё уронить.
5. Либо ИБП самоубийца, либо готов какое-то время потерпеть, потом отключится по тепловому режиму, если есть защита, ведь штатный аккумулятор длительно такой ток не выдержит, но лучше это не проверять =)).

SmaiL
12.03.2015, 02:29
потом отключится по тепловому режиму, если есть защита
Он отключится тогда, когда дорожки на плате погорят или когда сгорит сам инвертор)). АРС дохнут именно так, я это в другой теме описывал.

Zlodey
12.03.2015, 02:29
back и smart по сути одно и тоже, только у smart'а ещё и свой фильтр-стабилизатор в той цепи, которая работает напрямую (когда на входе есть напруга). Также он может быть просто на входе.

вот, нагуглил описание схем более-менее краткое и толковое http://youpk.ru/istochnik-bespereboynogo-pitaniya-dlya-kompyutera/

Как-то на работе забылся, воткнул шнур МФУшки в UPS. Тот давай визжать, как свинья. Кое-как выдержал, но потом вывалился в ошибку (о чём сообщил индикатор), т.е. при отключении сети на питание от АКБ он не перейдёт.

SmaiL
12.03.2015, 02:35
Кстати штатные аккумы от тоже нещадно гробит. Там ток 40А, и оте малютки просто закипают. Когда закипают, в этой комнате лучше не находится, бо от такого запаха (сера) можно просто убиться.
Я видел еще одного пациента, 2200ВА, у которого аккумуляторы вздулись и выгнули стальной корпус. Это очень большая неприятность в стойке)))

Добавлено через 1 минуту
Zlodey, а Онлайн должен спокойно переносить перегруз от того, что он "не заметит" пропажи сети? (все равно преобразование всегда) Мне тогда кажется, что он просто выключится сразу.

back и smart по сути одно и тоже, только у smart'а ещё и свой фильтр-стабилизатор в той цепи, которая работает напрямую (когда на входе есть напруга). Также он может быть просто на входе.
Ну это ясно, по этому они и мозговать должны одинаково, наверное..

Zabor
12.03.2015, 02:36
back и smart по сути одно и тоже, только у smart'а ещё и свой фильтр-стабилизатор в той цепи, которая работает напрямую (когда на входе есть напруга)...
Скорее Smart и On-line, с учетом имеющейся смеси Smart-UPS On-line (http://www.optimapc.ru/catalog_smart-ups_on-line/).

Традиционная для маркетинга каша блин =)).

Zlodey
12.03.2015, 02:56
пора в форум электриков переименовываться :D

а Онлайн должен спокойно переносить перегруз от того, что он "не заметит" пропажи сети? (все равно преобразование всегда) Мне тогда кажется, что он просто выключится сразу
При отключении питания и с перегрузкой - упадёт сразу. Его прелесть только в том, что при наличии внешнего питания в него хоть лазерное МФУ, хоть электрообогеватели втыкай - ругаться не должен.

У бэков и смартов то сначала собирается схема на тест и заряд (т.е. через АКБ), из-за чего возникают проблемы при включенных в них потребителях большой мощности.

В порядке отступления от темы. У меня вот такая штука имеется http://habrahabr.ru/post/212559/ . Встраиваемый UPS 25-летней давности :)

Zlodey
12.03.2015, 20:21
Особой разницы в какой последовательности включать сеть-фильтр-ибп или сеть-ибп (при наличии в нём розеток на выходе)-фильтр особой нет.
забыл дописать:
... но лучше в такой последовательности
сеть -> сетевой фильтр -> ибп -> комп.
Ибо, если случайно вырубишь фильтр или вдруг в нём выбьет предохранитель/один из предохранителей (да-да, их может быть два - один автомат, другой обычный плавкий), то нагрузку подхватит ИБП.

И ещё. В сам ИБП лучше включить только системник, монитор и внешние накопители, если у тех своё отдельное от компа питание. Будет меньше нагузка на АКБ и, соответственно, чуть больше времени на благополучное сохранение всего и вся и выключение ПК.
Всё остальное, что не скажется критично на работе при отключении питания, а также всю периферию с большим потреблением лучше просто воткнуть рядом в сетевик.

Yolkin
13.03.2015, 06:08
... но лучше в такой последовательности
сеть -> сетевой фильтр -> ибп -> комп.
...
И ещё. В сам ИБП лучше включить только системник, монитор и внешние накопители, если у тех своё отдельное от компа питание.
...
Всё остальное, что не скажется критично на работе при отключении питания, а также всю периферию с большим потреблением лучше просто воткнуть рядом в сетевик.
Вот скорее всего именно так и сделаю.

E.depo
13.03.2015, 17:46
Только успевай аккумуляторы в UPS менять. Не надолго их хватает.;)

Zabor
13.03.2015, 20:11
...
Ибо, если случайно вырубишь фильтр или вдруг в нём выбьет предохранитель/один из предохранителей (да-да, их может быть два - один автомат, другой обычный плавкий), то нагрузку подхватит ИБП.
...

Представляю себе впечатления ИБП, подхватившего нагрузку от которой вынесло тепловую защиту фильтра :).

Если её случайно торкнули в ИБП естественно.

Фёдор Александрович
23.04.2015, 18:59
... но лучше в такой последовательности
сеть -> сетевой фильтр -> ибп -> комп.
У меня, на моей второй школьной работе головной компьютер уже лет семь по такой схеме подключен. В ИБП воткнут комп, монитор (LCD), лазерный принтер и сканер. Всё стабильно, никаких выбиваний автоматического преда в фильтре.

Yolkin
23.04.2015, 19:21
, лазерный принтер и сканер.
И даже при старте принтера не выбивает?

Пилот кстати навернулся - выключатель ёк. Чья-то умная голова вместо лепестков применила пайку, так что хрен заменишь на новый. Использую обычный удлинитель.

Фёдор Александрович
24.04.2015, 13:51
И даже при старте принтера не выбивает?
Не - а, не выбивает. :) Лазерник поставили два года назад, до этого был обычный струйный, там вообще потребление мизерное.