PDA

Просмотр полной версии : зачем они это сделали??


arturSS
23.03.2011, 00:17
http://www.youtube.com/watch?v=R8lPFiym7X8&feature=related

:eek:???

Сан Саныч
23.03.2011, 02:19
Перед началом работы на контактной сети со снятием напряжения производится постановка заземляющей штанги. В данном случае работники, видимо, забыли предварительно снять напряжение.
«По уму» результат должен был выглядеть так:
http://s39.radikal.ru/i085/1103/b2/abc6752d9444t.jpg (http://s39.radikal.ru/i085/1103/b2/abc6752d9444.jpg)
Рисунок из книги «Электровоз. Управление и обслуживание».

TRam_
23.03.2011, 02:27
Вот что значит соблюдение техники безопасности. А то б кого-то пожарило...

extravert
23.03.2011, 02:27
И довольный голос за кадром: "Вот и всё..." Наверно он знал про напряжение.;)

TRam_
23.03.2011, 02:39
Ну конташку, думаю, экономичнее резать ножницами, если уж собирались её снимать. А тут наверно радостное ожидание тяжелого трудного дня, который вот только что казался не таким напряжённым.

Ромыч РЖДУЗ
23.03.2011, 10:36
Так я что-то не понял???
Мужик то этот жив остался???:eek:

Yolkin
23.03.2011, 13:09
Блин. Аж вздрогнул.

Индус вспомнился из известного ролика.

Im-Ho-Tep
23.03.2011, 13:13
Мужик то этот жив остался???:eek:
По идее, если штанга исправна и заземление правильно наложили - чего ему сделается (разве что только в штаны наложил).

Yolkin
23.03.2011, 13:44
А чего там шапку на земле в конце показывают? Слетела? Или это другое что?

SKY LINE
23.03.2011, 18:17
Дык они вроде в касках все были, значит шапка лежала уже.. Вспоминается серия мегаремонта по найшнл географик, где в америке чинят магистральные линии на 500 тысяч вольт без снятия напряжения с вертолета.

GeneZone
23.03.2011, 18:20
Вот что значит соблюдение техники безопасности. А то б кого-то пожарило...

А еще это называется невыполнение технических мероприятий...

1. Отключить электроустановку и принять меры, исключающие самопроизвольную или ошибочную подачу напряжения.
2. Вывесить запрещающие плакаты.
3. Проверить отсутствие напряжения.
4. Произвести наложение заземления.
5. ...

Im-Ho-Tep
23.03.2011, 18:51
То что организация проведения работ далеко не на высоте - нет вопросов, но даже первые три пункта к непосредственным производителям работ не имеет никакого отношения, а целиком и полностью "заслуга" руководителя работ и, по первому пункту, энергодиспетчеров.
Кстати - это не общие правила из ПЭУ до 1 КВ? Просто, честно говоря - смутно представляю себе вывешивание плакатов (как и некоторые прочие моменты), скажем, на ЛЭП 500 кВ в частности и на распределенной электросети вообще?

stef
23.03.2011, 19:05
У нас,по Бештау,ЭЧКовец так же штангу вешал(ещё постоянка была).Первыми его словами,когда он из кустов вылез,были:"А что,напрругу ещё не сняли?"

GeneZone
23.03.2011, 19:34
Кстати - это не общие правила из ПЭУ до 1 КВ? Просто, честно говоря - смутно представляю себе вывешивание плакатов (как и некоторые прочие моменты), скажем, на ЛЭП 500 кВ в частности и на распределенной электросети вообще?

Это требования Правил Технической Эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), как до 1000 В, так и выше 1000 В. Вывешивание плакатов, имеется ввиду на коммутационной аппаратуре (рубильниках, автоматических выключателях, секционных разъединителях и т.д.), а конечно не на ЛЭП:).

То что организация проведения работ далеко не на высоте - нет вопросов, но даже первые три пункта к непосредственным производителям работ не имеет никакого отношения, а целиком и полностью "заслуга" руководителя работ и, по первому пункту, энергодиспетчеров.

Но ведь каждый электромонтёр имеющий группу по электробезопасности, тоже подвергается проверке знаний ПУЭ, ПТЭ/ПТБ. Правила то, для всех одинаковые. Перед началом работ электромонтёр(производитель работ) также должен выполнить технические мероприятия. Начальство начальством, а о своей ..опе надо думать самому, если не хочешь жареным быть.
Так что, налицо нарушения правил с обеих сторон...

Im-Ho-Tep
23.03.2011, 19:50
Ни разу не видел, чтобы энергодиспетчеры, при дистанционной форме отключения электроэнергии, вывешивали где-бы то ни было плакаты или предпринимали меры (в физическом смысле) против ошибочного включения. Да, у них есть регистраторы переговоров, предупреждения на мнемосхеме и пр., но в буквальном смысле требований - ничего подобного лично я не видел.

GeneZone
23.03.2011, 20:05
По идее, диспетчер должен заблокировать ключ на пульте дистанционного управления, это и будет принятая мера, ещё можно на ключ повесить плакатик "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ". Произвести запись в оперативном журнале(если он у них есть, конечно).:)
Ну и на ЖД, может быть есть своё ПТЭ(как есть своё ПУЭ), а эти правила я привёл из "обычного" ПУЭ, но не думаю, что они уж сильно различаются. Хотя своя специфика, наверное, есть у каждых правил.

Im-Ho-Tep
23.03.2011, 20:17
По идее -да, но нонче все больше пультов имеют не физическую реализацию (в виде действительно пульта-мнемосхемы), а все больше логическую - на экране мониторов.
Записи в журналах, записи переговоров - все это есть, но штанга до сих пор-таки является крайним способом проверки снятия напряжения.
Конкретно по данному случаю - за пережог провода поимеют руководителя работ и/или энергодиспетчера (смотря как было оформлено и как было записано на регистраторе).

Dunkelhund
23.03.2011, 21:54
объясните мне неграмотному, пожалста: это они так КС ремонтируют? или демонтируют? не понял чего-то...

GeneZone
23.03.2011, 22:12
По идее -да, но нонче все больше пультов имеют не физическую реализацию (в виде действительно пульта-мнемосхемы), а все больше логическую - на экране мониторов.
Ну так в логической реализации тоже должна быть блокировка, ну типа, там включение(переключение) разрешается при вводе пароля или ещё как-нибудь:D.
...но штанга до сих пор-таки является крайним способом проверки снятия напряжения.
Ты, наверное, имел ввиду штангу - указатель напряжения (УВН), но не заземляющую же!?:crazy:
Конкретно по данному случаю - за пережог провода поимеют руководителя работ и/или энергодиспетчера (смотря как было оформлено и как было записано на регистраторе).
Ну могут поиметь и допускающего тоже, а так же и производителя работ:D.

объясните мне неграмотному, пожалста: это они так КС ремонтируют? или демонтируют? не понял чего-то...

Это была неудачная попытка ремонта, очевидно..., со всеми последующими приключениями на попу.

Zabor
24.03.2011, 07:48
По ходу мужики просто путь перепутали, или диспетчер не с того снял =))

Дед Кирилл
25.03.2011, 01:53
А есть такая возможность что это все наигранно?

Yolkin
25.03.2011, 06:03
С риском для жизни пережечь рабочую конташку на станции для того, чтобы ролик на ютуб бросить?
На железке, как и везде, идиоты есть, но я не верю, что такое возможно.

Это не два долбака в лесу, кидающие ветки на ЛЭП - это целая бригада стоит.

Zabor
25.03.2011, 14:15
Хорошая такая развлекуха =)), а если провод на башку упадет до того как отключится защита?

Да и делали они все по инструкции, если не ошибаюсь перед завешиванием штанги нужно предварительно коснуться фиксатора, как легкоплавкой и дешевой детали, в их случае к фиксатору подобраться проблематично, потому мужик коснулся перемычки, но дуга оказалась слишком крутой и сожгла провод.

Кстати на рисунке с первой страницы из книги про ВЛ80 КС заземлена через фиксатор, может на переменке так можно и этого достаточно, но на постоянке ИМХО это самоубийство т.к. фиксатор просто испарится при подаче напряжения в сеть и толку от штанги будет ноль целых, ноль десятых.

arudenko
26.03.2011, 16:54
http://www.youtube.com/watch?v=xn5m-8JfEhM&feature=related
А это что они делают? Тоже не отключили напругу, или это остаточное напряжение?

GeneZone
27.03.2011, 16:33
(..)удилы это... Ещё и песенки поют... ля-ля-ля :)